con driver nhà em nó báo lỗi này là bị gi vậy mây anh . em tắt máy đi bật lên vẫn không hết ah.. Anh em ranh giúp với em cảm ơn nhiều .:
Đính kèm 40487
Đính kèm 40488
Printable View
con driver nhà em nó báo lỗi này là bị gi vậy mây anh . em tắt máy đi bật lên vẫn không hết ah.. Anh em ranh giúp với em cảm ơn nhiều .:
Đính kèm 40487
Đính kèm 40488
Em thì chưa xài loại này bao giờ, nhưng theo em trước khi cầu cứu, bác chủ nên tra tài liệu nó mã lỗi là gì ? rồi kiểm tra cái liên quan đến mã lỗi đó trước. Máy nhà mà, làm mấy việc đó không thừa đâu, khi nào bí quá thì lên hỏi và nêu đủ thông tin về cái mà mình đọc được để anh em tư vấn. Thấy lỗi là chộp lên hỏi nhiều khi các cụ cũng bực mình không thèm trả lời
kiểm tra xem em này có pin ko? coi chừng nó hết pin nên ko nhớ driver điều khiển .
Trước em bị với con amliyfy của mitshubishi, nó báo lỗi 92 là hết pin . mò mãi mới biết nó có pin . hi hi
Em thấy các bác lười tìm hiểu.. cứ nghe thấy thông tin là hỏi xin ngay và luôn. Quả thật.. đâu phải ai cũng rỗi mà ngồi trả lời rồi tìm tài liệu cho các cụ. Các cụ phải tìm hiểu rồi bí chổ nào thì trình bày chổ đó để được giải đáp chứ.
Thầy google luôn trả lời miễn phí mọi câu hỏi, nên tận dụng triệt để ông thầy này.
https://www.google.com.vn/search?q=3...hrome&ie=UTF-8
sẵn nói luôn các lỗi sau này bác tự xử . nếu đèn LEd hiển thị
00-err : over current in motor
11-err : sensor current alarm
22-err :parameter upload alarm
33-err :over voltage in power suplly
44-erro : over potition error alarm
55-err : missing phase alarm
en-off : driver offline
vậy sau này mà máy bác báo lỗi này thì cừ đè nó ra mà hiếp nhé
ha ha ha
Đính kèm 40494
nó báo mất phase , bác kiểm tra giắc như hình nhé. Bác đo phase nguồn bác có ổn ko? sau đó đến kết nối đền nguồn driver. nếu mọi thứ ok có thể port cắm nguồn hư rồi
có thể là chết motor rồi bác
Bác chủ thấy tìm tài liệu có khó chi đâu, lên mạng tìm hit boy hit gơ thì nhanh lắm mà, tài liệu cũng cách làm như vậy. Kiểm tra dây chổ bác tuấn khoanh ra đến motor xem có đứt chổ nào không, tháo jack cắm ra kiểm tra có rỉ sét hay oxy hóa gì ko,.... nếu không được nữa thì tháo jack bên motor khác găm qua driver đó xem có chạy được không, loại trừ từ từ đi bác
Loại trừ từ từ thôi bác... Bác đấu motor qua driver khác xem còn lỗi ko? Nếu hết thì có nghĩa là driver có vấn đề, còn thì có nghĩa là dây dẫn hoặc motor có vấn đề.
Nếu do dây hoặc motor thì bác kiểm tra trở 3 cuộn dây xem có bằng nhau ko? Kiểm tra thông dây từ 3 đầu U V W trên driver tới từng đầu dây motor xem có bị gãy/đứt dây nào ko?
không thì bác chủ chỉnh parameter ,P21 (close motor) từ 0 chỉnh thành 1 . Sau khi chỉnh tham số này thì driver nó sẽ ko báo lỗi mất phase nữa. Điều này nghĩa là bỏ qua lỗi này để chạy tiếp, từ lúc chỉnh nó sẽ ko báo nữa . Rủi ro là có thể cháy motor ... nếu có mất phase thật.
tùy bác chủ chọn lựa nhé , em ko khuyến khích cách bỏ lỗi mà ko chịu sữa lỗi đấy nhé
Chúng ta vẫn có 3 cái driver điều khiển 3 trục đó thôi,Đổi cáp điều khiển của 2 trục thì sẽ có câu trả lời ngay đó mà
em đổi cai driver khác qua thi chạy bình thường, cái driver kia chắc hỏng gi rồi . Chổ em hỏi địa chỉ nhận sữa mấy anh ah.
Hmm, nếu motor 3 pha thông thường thì bác chỉ cần đổi 2 sợi bất kỳ trong 3 sợi U V W là xong.
Với servo thì có lẽ dây encoder bị đấu ngược hoặc bị set ngược trong driver. Bác kiểm tra lại xem sao?
em cảm ơn ạh ..nhà em động cơ servo lai chứ ko phải ac servo ..chỉ trong driver lại ah anh